上海长高继保的电能质量监测装置的监测数据进行分析,可反映公用电网供到用户受电端的交流电能质量,各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量的影响。对电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。电能质量在线监测装置主要监测包括:包括电压、电流、频率、谐波、波动、闪变、功率等电能质量数据,并对相关设备的功能和技术指标作出定量评价,保护系统中重要设备的用电安全。电能质量谐波监测装置对电压、电流采样值进行FFT分解,可以得到各次谐波分量,由于采取了频率自动跟踪补偿,消除了频率“泄漏”,防止了基波频率偏离额定值情况下造成的测量误差。实时计算量包括:电压、电流的总谐波畸变率、按照2~25次谐波含有率、幅值、相位;各次谐波的有功、无功功率等。同时具有谐波越限告警功能。
电能质量谐波监测装置主要技术要求表外部电流经隔离互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D 芯片,CPU 经采样数字处理后,构成各种数字式保护继电器,并实时计算各种测量值。电流采集保护和测量独立,保证了保护电流的宽范围采集及测量电流的精度要求。电源采用交直流宽电压输入,输出2 组完全隔离的直流电压为装置供电。
CPU系统
CPU系统由32位ARM Cortex-M4 内核微处理器、SRAM、EEPROM、Flash 等构成。可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据。EEPROM 及Flash 用于存储保护定值、故障录波报告、事件等,这些信息在装置掉电后均不会丢失。
数据采集系统
数据采集系统由前级高精度滤波阻容器件,高精度的差分A/D 转换芯片组成,转换芯片内部包含了采样保持及同步电路,具有转换速度快、采样偏差小、功耗小及稳定性好等特点,采样回路无可调整元件,也不需要在现场作调整。
开关量输入及输出部分
开入量分为内部开入和外部开入,内部开入采用DC24V 光耦隔离输入,电源由装置电源本身提供,外部开入采用稳压控制的光耦隔离,实现交直流220V(或直流110V)直接输入电平。开出经过高CTR 光耦驱动继电器,开出部分I/O 经多重闭锁,保证了继电器的稳定可靠。
通信部分
内含通10M/100M以太网接口(标配1路,可扩展至2路)和RS485通讯接口,特殊情况下也可提供光纤接口。
开关量插件由开出和开入组成。开出由各种继电器提供,其中包括了信号出口、备用出口等。开入采用稳压控制的光耦隔离,实现交直流220V(或直流110V)直接输入电平。
定值设置范围表电能质量谐波监测装置外形尺寸图背部端子说明