巴拉巴

 找回密码
 立即注册

站内搜索

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 65|回复: 0

既有建筑结构钢筋混凝土构件开洞加固处理

[复制链接]

5

主题

5

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2023-6-23 18:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、混凝土梁
首先,开洞的位置与新建梁构件一样,跨中1/3范围内,梁高顶底200mm范围内,
洞口边距底部不小200mm的问题,
根据混规,最外层钢筋保护层厚度25mm,若受力钢筋都是25mm,考虑竖向三排筋布置方式,竖向钢筋间距为25mm,箍筋直径10mm。则,梁底到最上排钢筋的距离=25(保护层)+10(箍筋)+25(纵筋)+25(间距)+25(纵筋)+25(间距)+25(纵筋)=160mm。因此,底部最小200mm可以满足三排筋的情况。具体的项目,具体的梁,具体分析。
其次,梁开洞的几种情况:
1、洞口在跨中,打断箍筋。
在洞口两侧粘贴几道U形碳布箍。必要时,也可以采取粘贴U形钢板加固。
2、洞口在跨中,轻微损伤底部纵筋。
梁底全长粘贴碳布或者钢板进行加固。
3、洞口在跨中,打断底部纵筋。---两种方式
(1)梁加大截面进行加固。
(2)凿开混凝土,保留钢筋骨架,然后对受损的钢筋进行焊接连接,灌浆料修复后,再在梁底全长粘贴碳布或者钢板进行加固。
二、混凝土板
楼板开洞影响:
洞口边应力集中,
板筋减少,承载力下降
楼板加固分3种情况:
1、洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,且切断钢筋数量≤5%时,可不做处理。
2、当b≤1000mm或D≤1000mm,切断钢筋数量≤20%,且开洞后对板的受力影响小,仅按构造加固时,可采用补偿配筋法,将板中切断的钢筋(Asfy),补设于洞口边。为便于施工,一般采用粘钢或碳纤维布作为后补偿筋,其总量应≥1.2(Asfy)。
3、当超出以上情况时(洞口边长大于1000mm),则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝土边梁进行加固方法。
情况1、不处理
情况2、粘钢或碳纤维布
情况3、型钢边梁或现浇混凝土边梁
三、混凝土墙(剪力墙)
钢筋混凝土墙加固分4种情况:(注意:洞口不得开在短肢剪力墙和边缘构件处,对于非剪力墙,如挡土墙,按楼板加固处理。)
1、洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,可不做处理。
2、洞口宽度或直径300~800mm时的做法。按构造贴钢板。
3、洞口宽度或直径800~1200mm时的做法。按结构计算满足设计要求,贴钢板。
4、当超出以上情况,图集没有,应当不允许!