巴拉巴

 找回密码
 立即注册

站内搜索

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 62|回复: 0

国标《爆炸性环境—电气装置的检查与维护》设备隔离和检查一览表

[复制链接]

2

主题

3

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2022-10-21 21:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.8 设备的隔离
4.8.1 除本安电路之外的装置
a) 内部有非本质安全型带电部件并且安装在危险场所的电气设备,当未与所有输人和(存在中性点对地电压的)输出连线、包括中性导线隔离时,设备不得开盖[项b)或项c)规定的除外]。这里“隔离”的意思是指拔掉熔断器和熔丝或断开隔离器、开关,直到有足够的时间使表面温度或储存的电能降至不能引起点燃时,才能打开外壳。
b) 如果必须打开盖子,则需要在安全操作规程指导下,在非危险场所进行(见IEC 60079-14)。
c) 对项a)和项b)的要求只有在2区或22区内才可放松。如果经安全评定证明满足下列条件,在采取非危险场所安全措施后,可以进行操作:
1) 在带电设备上进行计划的操作不会产生点燃火花;
2) 电路具有防止产生火花的结构;
3)危险场所内的电气设备和关联电路不含有可能引起点燃的热表面。
如果能符合这些条件,那么在采取非危险场所安全措施后,可进行计划的操作。
安全评定的结果应记录在文件中,其中含有以下信息:
——在带电设备上计划操作的形式;
——评定结果.包括评定时所做的试验结果;
——评定中要求与带电设备维护有关的任何条件。
设备的评定人员应:
——熟悉所有有关标准、实施法规的要求和现行的说明材料;
——获取进行评定时所需的各种材料;
——必要时,使用与国家检验机构类似的检测设备和试验程序。
4.8.2 本质安全型装置
符合下列条件可对带电设备进行维护:
a) 危险场所中的维护工作
任何维护工作应仅限于下列情况:
1) 断开、拆卸或更换一些电气设备的元件和电缆;
2) 调整电气设备或系统校准所需的控制装置;
3) 拆卸并更换插接元件或组件:
4) 使用有关文件中规定的检测仪器。在有关文件中没有规定检测仪器时,只能采用检测时不会影响电路本安性能的仪器;
5) 有关文件特别允许的其他维护行为。
履行上述这些职能的人员,应保证在完成这些工作后,本安系统或配套的本安电气设备符合有关文件的要求。
b) 非危险场所中的维护工作
非危险场所中的关联电气设备和部分本安电路的维护,当这类电气设备或电路部分仍然是与危险场所中安装的本安系统部分保持连接时,应仅限于项a)中规定的内容。
在断开危险场所的电路之前,不应拆卸安全栅的接地连接,为便于检测接地电阻,设有双重接地装置可以拆卸单个接地时除外。
仅仅在电气设备或电路部分与危险场所中的电路断开后,才可以对非危险场所中的关联设备或本安电路部分进行其他维护工作。
4.9 接地和等电位连接
应注意保证在危险场所中接地和等电位连接处于良好状态(见表1的B6项和B7项、表2的B6项和 B7 项、表 3的 B3 项和 B4 项、表 4的 B5项和 B6项)。
4.10 特定使用条件
如果电气设备防爆合格证编号后加有符号“X”,则表明该设备的安全使用须符合特定的使用条件。应研究防爆合格证和使用说明书等文件,以确定具体使用条件。
4.11 移动式电气设备及其连线
应注意确保移动式(携带式、移动式和手提式)电气设备仅使用于与其防爆型式、设备类别和表面温度相适应的场所。
注:普通工业用移动式电气设备、焊接设备等不活用干危险场所,除非它们是在安全生产程序(见IEC 60079-14)的控制下使用,并对其具体位置进行评定,以保证没有危险环境出现,
4.12 检查一览表(见表1~表4)
应注意在安全区域使用的检测设备在危险区域使用时可能会放电。
4.12.1 设备对EPL/危险场所区域要求的适用性
见IEC 60079-14 的第5章和第6章。
4.12.2 正确的电气设备类别
设备类别应正确。
4.12.3 正确的电气设备最高表面温度
设备的最高表面温度应正确。
4.12.4 设备电路识别
本要求的目的是保证设备在任何工作结束后应被正确地隔离,可以通过不同的方法达到此目的,
例如:
a) 给设备配置一个标明供电电源的永久性标牌。
b) 给设备配置一个标牌号,或给电缆配置一个与设备相连的电缆编号。电源可以参照标牌号或电缆编号从图纸或一览表中查出。
c) 图纸上清楚明显地标示出器件,电源可直接或间接地从一览表中查出。
出于安全考虑,必须在初始检查时确定所有设备资料正确无误。在定期检查时,应检查所有设备所需资料的有效性。当电路被隔离进行其他的逐项核查时,为使核对数据正确无误,应按详细检查的要求进行。
4.12.5 电缆引入装置
在电继引入装置紧密性的一般检查时可用手进行,而无需拆掉气候防护带或保护置。只有当因引入装置的完整性不能通过一般检查确认时,详细检查才可以拆卸电缆引人装置。
4.12.6 电缆型号适用性
见IEC 60079-14。
4.12.7 密封
线槽、管道、管线和/或导管的密封良好符合IEC 60079-14的要求。
4.12.8 故障回路电抗或接地电阻
接地完整性应在初始检查中通过测量电阻进行,测量可使用本安电阻测量仪(在制造商规定的程序内),随后的抽样检查也可使用本安电阻测量仪。
在可能出现潜在点燃火花的场所,如果对此区域负责的部门或人员已经实施了安全生产规程(见 IEC 60079-14),在粉尘危险场所,能够保证不出现爆炸性粉尘环境和危险的粉尘层,则可以使用非本安测量仪。
4.12.9 绝缘电阻
对于电压在500V以下的设备和相关电缆的绝缘电阻(不包括SELV)应在直流500V下进行测量,测量的绝缘电阻应至少为 1.0 MΩ,用户文件有特别规定的除外。
4.12.10 过载
关于旋转电机的检查见IEC 60079-14 的规定。须检查:
——保护装詈的安装与运行的正确性(在初始检查和详细检查时);
——旋转电机保护装置的动作特性,例如在1.20倍整定(额定)电流In时2h或在更短时间内动作,并在1.05倍整定(额定)电流In时2h内不动作(在初始检查时)。