消防排烟风机是在SWF/HL3-2A风机上改进,电机采用耐高温电机,产品按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验,通过消防产品合格评定中心3C强制性认证,可在介质温度280℃高温条件下连续运转60分钟以上,100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,可通风、排烟两用。189消防排烟风机79947699
单速按直径分为250~1000mm,14种规格,风量为700 ~50000 m3/h,全压为90~1200Pa;双速按直径分为650~1000mm,6种规格,风量为6000 ~60000 m3/h,全压为120~1200Pa。按调速方式分单速、双速、变频(风机电机采用变频电机,配变频控制器,实行变频调速,以适应不同工况需要,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz)。为适应防爆环境需要,风机可做成防爆风机,防爆等级为EXdIIBT4。
为适应不同场所噪声的要求,风机均可配不同长度的消声器
工作温度:-20~+45℃;耐 高 温:100℃°(可连续20小时); 280℃°(可连续60分钟);湿 度:小于99%;介质条件:空气(含尘量不超过100mg/m3 );
工作电源:三相380V/50Hz。
安装过程:
1、全面熟悉风机的样本,熟悉排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。
2、联接排烟风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。
3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)。如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。
4、风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。供给排烟风机的电源必须完整,并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。