预制直埋式保温管直埋敷设管网爆管,为什么?
1.工作钢管内壁化学腐蚀!
怎么解决?
涂敷防腐材料!
解决了吗?
没有!
目前还筛选不出来合适的涂敷的防腐材料!
防腐漆不行吗?
不行!
防腐漆涂敷以后,工作钢管内壁防腐漆长期寖泡,有针孔腐蚀!运行后,防腐漆和钢管受热,线胀系数不同步,防腐漆涂层脱落。
如何解决?
选用耐腐蚀材料,那就是球墨铸铁管,附加和球墨铸铁管线胀系数接近的耐高温的无机防腐涂料。
2.电化学腐蚀。
预制直埋式保温管直埋敷设,工作钢管是连续结构,杂散磁场作用工作钢管,形成电化学腐蚀。
怎么办?
选用分断的有绝缘材料隔断的球墨铸铁管做工作管,不能形成长距离的导体,也就克服部分电化学腐蚀,无机防腐材料本身,也不能形成正负极,就避免了热网工作管的电化学腐蚀。
3.微生物腐蚀
预制直埋式保温管直埋敷设管网,工作钢管长期寖泡,锈蚀结垢等,产生微生物腐蚀钢管,怎么解决?
球墨铸铁保温管工作管,内壁是无机防腐减阻层,长期寖泡不产生微生物,其它部分配套设施产生微生物,对无机防腐减阻层不产生腐蚀。
4.CO₂腐蚀
预制直埋式保温管直埋敷设管网,介质中CO₂腐蚀钢管。
如何解决?
介质中CO₂不腐蚀球墨铸铁内无机防腐减阻层。
5.应力腐蚀
预制直埋式保温管直埋敷设管网,工作时工作管产生轴向热应力,应力集中位置保管开裂褶皱。
怎么解决?
自补偿承插球墨铸铁保温管,每段都自补偿,锚固段预制球墨铸体保温管直埋敷设管网,轴向热应力接近零,不产生应力腐蚀。
6.疲劳爆管
预制直埋式保温管直埋敷设管网,因为热电联产热源输出温度频繁波动,预制直埋式保温管直埋敷设工作管受温度变化,轴向应力变化频繁造成工作钢管疲劳爆管。
怎么解决?
自锚式自补偿球墨铸铁保温管,承插柔性接头,温度变化变成位移量变化,轴向热应力永远处于最低状态,避免工作管疲劳爆管!