1. 在施工伸缩缝之前,要清理缝面上的堆积物和杂质,并在浇筑相邻混凝土之前,在伸缩缝表面涂刷防粘剂。对于不符合要求的侧面混凝土,必须挖除并用环氧砂浆进行回填。外凸混凝土应打磨至设计的外轮廓线。
2. 施工止水片时,需要形成一个完全封闭的阻水膜。止水片应正确定位并妥善支撑,止水片的下部和两侧应该振捣密实,混凝土不能直接倒在止水片上,以确保止水片在施工过程中保持正确的位置。
① 对于铜片止水施工,采用新型压制模具,铜片一次通长成型,整条铜片安装到位前,要将橡胶棒和聚乙烯泡沫塞入鼻腔,以防止水泥砂浆渗入。在铜片安装到位之前,先用水泥砂浆在分缝处找平(宽度约50cm),待砂浆表面干燥后,用热沥青粘贴一层厚度为6mm的PVC塑料板,然后再安装铜片。随后,安装混凝土浇筑块的侧面模板将其夹紧固定,并使鼻子位置符合设计要求。当混凝土浅筑时,必须仔细振捣止水片附近的混凝土,以防止铜片下部产生气泡、水泡等空腔。
② 对于橡胶止水带的安装,安装前要清除止水带上的油渍和污染物,止水带的切割和接合应按照厂商推荐的融化焊接方法进行(硫化连接)。搭接长度应大于150mm,拼接处的抗拉强度不得低于非接头部位抗拉强度的85%。止水带安装到位后,应使用模板夹紧并采取措施确保止水带的位置正确。
3. 进行GB填料施工前,使用角向麿光机和钢丝刷刷毛去污,并清除其他杂物。然后使用棉纱擦净,并晾干。经工程师验收后,立即涂刷干性粘结剂(在有水或潮湿处,烘干后涂刷潮湿粘结剂)。待晾干8至10分钟,不粘手时即可覆盖GB填料。施工时需一层一层粘贴,并从中部向两边挤压以确保密实。遇到雨、雪天气需停止施工,粘贴好填料的混凝土需禁止水流通过24小时。
4. 完成GB填料工程师验收合格后,可进行三元乙丙GB复合板的覆盖。其粘贴工艺与止水填料相同。确保GB填料与三元乙丙板紧密结合,并用橡胶榔头打实。使用角钢通过膨胀螺栓固定到混凝土上,以形成完整的密封腔。
5. 沥青木板安装前,先将木板刨光,然后经过热沥青浸泡防腐处理(锅内浸泡时间不少于10分钟)。再将木板安装在先浇块的结构缝面上。安装时采用热沥青进行粘结固定。