目录
一、楼面、梁、墙柱内电线管预埋二、混凝土墙内电气线盒安装三、电箱底盒预埋及安装四、预制墙板内管线安装五、混凝土墙内给水管预埋六、给水管天花敷设七、止水节安装八、给排水套管安装
一、楼面、梁、墙柱内电线管预埋

(正确)
A1.墙板内水电安装图纸深化
a.进行墙板水电图纸深化;
b.深化精确到每个底盒内线管位置、管径大小、数量;

(正确)
A2.水电线管精确定位
a.根据墙板水电深化图进行放线;
b.线管穿铝模梁底模板开孔;
c.根据放线位置,模板孔洞进行水电安装,线管每隔 1 米须用扎丝绑扎固定, 且绑扎固定牢固;

(正确)
A3. 线管由地面返上至预制墙板面的插座线管
a.根据墙板水电深化图,放线、三维定位(包括横向、纵向、竖向),并使用油漆或其他材料做好定位标记,标记准确、清晰;
b.根据定位标记进行线管安装;
c.线管须处于墙板偏外侧位置,避免后期线管偏里侧而打凿、破坏墙板;
d.并列线管严禁前后安装,须并排一致安装;
e.线管无支撑需增加钢筋支撑或使用线管横向固定;
f.钢筋支撑需进行焊机点焊牢靠无松动;
g.再将线管牢靠固定;

(错误)
A4 .线管由地面返上至预制墙板面的插座线管
a.未按照要求线管安装及预埋,无定位、无定位标记、未固定绑扎到位、线管未保持一定的间距;
二、混凝土墙内电气线盒安装

(正确)
A1. 线盒左右定位
a.铝模安装前,放线人员在楼板面上弹出墙体控制线,以此控制线为基准,参照墙板水电深化图进行线盒尺寸定位;

(正确 )
A2.线盒水平定位及放样复测
a.进行线盒水平线放样;
b.对已放样完成的水平线用水平尺进行复测,确认无误后进行定位施工;

(正确)
A3. 线盒安装
a.使用穿筋带耳的线盒,连体开关及插座应使用连体卡扣式线盒;

(正确)
A4. 线盒水平调整

(正确)
A5.线盒固定钢筋点焊

(正确)
A6.线盒侧面调整

(正确)
A7.线盒侧面固定钢筋点焊

来源:http://www.yidianzixun.com/article/0ntFLdMu